返回列表 發帖

1242AG

公司有2 個 cisco 1242ag  ap, 沒有wireless controller. 兩部都佈置成thin client. 有好幾個問題想請教
! X* a4 m( m# [7 b3 L' n7 K4 B' `; k4 A/ O
1. 用wireless monitor 的軟件, 發覺兩個ap 的信號都不太穩定, 時強時弱. 測試的筆記本只放在ap 的 8 尺內位置,
( B/ S, `( y$ E! N, P* n) I- d+ V& Q4 [8 \3 J9 n
2. 如果兩個ap 的ssid 一樣, client 是會根據信號的強弱去選擇連線的ap 嗎 (但測試過又好像不是這樣)) z9 @6 C) w, {/ F/ z( m
& m( V) s% e1 f/ _
3. 如果用延長線圈(~20米)把天線伸延到信號較差的位置, 可行嗎?, H1 g8 N7 d* w$ l
+ M' X: y6 y3 H/ F. h3 ~
謝謝指教.

回復 1# ecowalker # R7 Q9 f2 ~; O/ Y) \" H

$ B6 X7 o3 r" J1 v* y+ Y3 D3 r& A- U6 ^; Z9 D
    首先,沒有 controller,AP 又怎可以在 thin AP 模式下操作,你要把 1242的firmware 變為 antomous AP (俗稱 fat AP) 才能正常操作
Bill Tang     MSN:billtang@openplatform.com.hk
Openplatform Technology Co.,Ltd. 資訊坊科技有限公司  
無線工程施工、方案設計、無線產品、天饋材料、終端設備綜合供應商
Tel: 852-27491011  Fax: 852-81483532

TOP

Sorry.....Should be antomous AP

TOP

請把 configuration  下載並傳到 billtang@openplatform.com.hk,我們可以把 configuration 傳入我們手上的1242,再看一下實際情況,Cisco AP 很可靠,很少出問題
已發郵件給你. 謝謝你的幫忙.